注意:溴化鋰制冷機機組維修應由服務公司專業人員進行。檢修前應關閉電控箱電源,嚴禁帶電維修,否則可能造成電擊引起的嚴重人員傷害或死亡。機組檢修時,為避免受傷危險應使用專業工具吊運或移走機組部件。
一、定期檢查
1、每月的檢查機組運行期間,需按如下表格內容每月檢查一次:
表1 每月檢查項目
序號 | 分 類 | 項 目 | 內 容 |
1 | 溶液 |
1) 溶液酸堿度及其它添加劑的濃度 2) 溶液濃度 |
1) 溶液取樣測定和分析,根據其結果進行調整 2) 稀釋停機后,取樣測量濃度。如發現有明顯變化,應立即查找原因并通報服務公司 |
2 | 冷劑水 | 冷劑水密度 | 冷劑水取樣測量,大于1.04時再生,直至合格 |
3 | 冷水 | 冷水pH值 | 冷水取樣測量,如超出允許范圍,進行調整 |
4 | 冷卻水 | 冷卻水水質 | 冷卻水取樣作水質分析,根據結果處理 |
5 | 外部系統 |
1) 過濾器清洗 2) 冷水泵、冷卻水泵 3) 冷卻塔 |
1) 拆下外部系統管路上的過濾器清洗 2) 檢修、換油及緊固螺栓,尤其是地腳螺絲 3) 清理塔內臟物,并檢查風機皮帶是否有松動或脫落現象,發現異常及時處理 |
6 | 真空泵 | 測極限真空 | 測試真空泵抽氣極限能力,若達不到要求應檢查原因并處理 |
7 | 控制元件及安全保護裝置 | 動作可靠性 | 檢查機組控制元件及安全保護裝置的動作可靠性,檢查液位探測器探棒之間及探棒與殼體之間的絕緣情況,防止短路 |

2、每年的檢查
每年開機前或停機后需按表2內容檢查和保養:
表2 每年檢查項目
序號 | 分類 | 項 目 | 內 容 | 時 間 |
1 |
主 機 |
1)清洗傳熱管 2)氣密性檢查 3)油漆 |
1)打開冷水、冷卻水端蓋,用刷子或藥品洗除管內的污垢,清洗端蓋,同時更換密封圈 2)檢查機組氣密性 3)機組如有銹蝕,補漆或整機油漆 |
1)停機后 2)開機前及停機后 3)停機后 |
2 | 溶液 | 溶液分析與處理 | 溶液取樣分析,并根據其結果進行處理 | 開機前 |
3 | 泵 |
1) 屏蔽泵 2) 真空泵 |
1) 檢查電機絕緣性并測定其電流值,檢查軸承及金屬磨損,進行檢修或更換 2) 檢查、清洗真空泵 |
1)開機前 2)停機后 |
4 |
電 氣 方 面 |
1) 檢查電源接地 2) 絕緣性耐電壓 3) 檢查端子松動 4) 電氣控制及保護裝置 5) 液位探頭 6) 電線電纜 7) 靶式流量開關 8) 傳感器、變頻器等電氣元件 |
1) 檢查電源接地 2) 檢查電機以及電控箱絕緣性和耐電壓 3) 補充擰緊端子 4) 檢查保護裝置和控制裝置的設定和動作點,檢查是否有損傷或保護失靈 5) 若老化,擦洗干凈;腐蝕嚴重,應更換 6) 檢查其老化及腐蝕情況,處理或更換 7) 檢查靈敏度,調整至正常 8) 檢查(變頻器檢查須參照變頻器使用說明書),視情況處理,維修或更換 |
1)開機前 2)開機前 3)開機前 4)開機前 5)開機前 6)開機前 7)開機前 8)開機前 |
根據溴化鋰機組使用年數,按表3內容對有關部件進行檢查和保養:
表3 其它定期檢查項目
序號 | 項 目 | 內 容 | 時 間 |
1 | 屏蔽泵 |
1) 更換軸承 2) 大修或更換 |
1) 每15000小時 2) 每8~10年 |
2 | 真空泵 | 大修或更換 | 每5~7年 |
3 | 外部系統 | 全面清理管道內雜物,并對水泵、冷卻塔、管道 閥門、機房配電等進行全面檢修 | 每2年 |
4 | 電動調節閥 | 檢修或更換 | 每6~8年 |
5 | 壓力表 | 更換 | 每3~4年 |
6 | 蜂鳴器 | 更換 | 每4年 |
7 | PC電池 | 更換(更換時間不超過一分鐘) | 每3~4年 |
8 | 繼電器、交流接觸器 | 更換 | 每8年 |
9 | 螺栓 | 更換 | 每8年 |
10 | 電控柜 | 更換 | 第20年 |
11 | 截止閥 | 更換密封圈 | 每2~3年 |
12 | 隔膜閥 | 更換隔膜閥片 | 每2~3年 |

二、停機保養
1、短期停機保養
短期停機是指停機時間不超過1~2周,在此期間的保養工作應做到以下幾點:
1)將機組內的溶液充分稀釋。當環境溫度低于25℃,停機時間超過24h時,蒸發器中的冷劑水必須旁通入吸收器,以使溶液稀釋,防止結晶。當環境溫度可能降到5℃以下時,運轉溶液泵,停止冷劑泵,將冷劑水取樣閥與溶液泵出口的加液閥相連后,打開兩閥,使溶液進入冷劑泵,以防冷劑水在冷劑泵內凍結。
2)注意保持機內的真空度。若機內絕對壓力較高,應啟動真空泵抽氣。
3)停機期間若機組絕對壓力上升過快,應檢查機組氣密性。
4)停機期間若當地氣溫有可能降到0℃以下,應將冷水、冷卻水系統(含機組)中的所有積水放盡,凝水熱交換器中的蒸汽凝水也應通過拆下端蓋放凈。
5)檢修、更換閥門或泵時,切忌機組長時間侵入大氣。檢修工作應事先計劃好,迅速完成,并馬上抽真空。
2、長期停機保養
1)在確認機組需進行長期停機保養時,應利用機組在運行時對機組進行抽真空,確保機組處于正常運轉狀態。并在長期停機期間必須有專人保管,每周檢查機組真空情況,務必保持機組的高真空度。
2)在停機稀釋運行時,將冷劑水全部旁通入吸收器,使整個機組內的溶液充分混合稀釋,防止結晶和蒸發器傳熱管凍裂。為防止停機期間冷劑水在冷劑泵內凍結,停機前應使部分溶液進入冷劑泵,方法見短期停機保養的第一條。
3)對于氣密性好,溶液顏色清晰的機組,長期停機期間可將溶液留在機組內。但對于腐蝕較嚴重,溶液外觀混濁的機組,最好將溶液送入貯液罐中,以便通過沉淀而除去溶液中的雜物。若無貯液罐,也應對溶液進行處理后再灌入機組。
4)長期停機前應拆下凝水熱交換器端蓋,放盡其中的蒸汽凝水。
5)長期停機期間應使冷水、冷卻水系統(含機組)管內凈化,進行干燥保管。方法如下:
a)把機組運轉過程中流通的水從水系統中排出
b)對管內進行沖洗吹凈,除掉里面附著的水銹和粘著物。(用沖洗方法不能除去的場合,同時采用藥清洗)
c)進行充分的水清洗后,把水完全排出后干燥保管。(把排水管一直打開)

三、氣密性檢查
在溴化鋰制冷機組運行及停機保養期間,應密切關注機組內的真空狀態。當發現機組有異常泄漏時,應立即進行氣密性檢查。氣密性檢查包括打壓找漏和真空檢漏。
四、傳熱管的檢查、清洗與更換
1、傳熱管的檢查
1)污垢檢查。打開端蓋蓋板,檢查傳熱管內污泥及結垢情況。若傳熱管結垢,應根據結垢的成分及程度,盡早地采取相應措施。
2)泄漏檢查。向機組充氮氣至0.1~0.12MPa,用橡皮塞堵住傳熱管一端,另一端涂肥皂水(或用毛刷刷上),使肥皂水成膜將管口覆蓋。若肥皂膜凸出并爆破,則該傳熱管漏。還可以用橡皮塞堵住傳熱管兩端,隔一段時間后,若橡皮塞被沖出,則該傳熱管漏。也可以考慮將水蓋拆下,加裝水斗,灌水檢查是否有氣泡逸出。
2、傳熱管的清洗
傳熱管清洗次數取決于水質和污垢生成情況,一般應每年清洗一次。
1) 機械清洗法。機械清洗僅對單純的污泥水垢及浮銹的清除有效。取下水蓋,先用0.7~0.8MPa氮氣或無油壓縮空氣對傳熱管吹除一遍,以防泥砂過多影響清洗,再用裝有橡膠頭和氣堵的尼龍刷(嚴禁用鋼絲刷)插入管口,用高壓水槍將尼龍刷從傳熱管一端打向另一端,如此進行2~3次后,用高壓氮氣或空氣將傳熱管內的積水吹盡,也可用棉花球吹擦,使管內保持干燥。傳熱管清洗結束后,裝上水蓋。
2)化學清洗法。若污垢是由鈣、鎂等鹽類構成,相當堅硬,必須采用化學清洗法。清洗前,應先了解水垢的成份及厚度,再決定使用的藥劑、方法及清洗時間。
為您推薦:溴化鋰制冷機維修保養 溴化鋰制冷機清洗方案 溴化鋰制冷機冷卻塔的管理和保養
[版權聲明]
原文標題:如何做好溴化鋰制冷機維護保養?;?
?
本文地址:
www.e-cloudtech.com/wenda/87.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自西安某賓館溴化鋰制冷機維修評價 ★★★★★技術專業價格公道 21-03-09
北京三匯能環科技是一家專業的溴化鋰制冷機維修公司,公司的維修人員熟悉溴化鋰制冷原理,對我們正在使用的雙良溴化鋰機組進行了負責的維修。為這家公司點贊
-
來自北京亦莊某物業溴化鋰溶液再生業務的客戶評價 ★★★★★技術沒得說費用合理 21-04-08
單位的直燃機已經運行多年,其中溴化鋰溶液早就該更換,一方面是價格不合適市場上的報價一般都比較偏高,另一方面專業的事情想要交個專業的人去做,通過朋友的介紹,我們找到了三匯能環科技公司,對方態度好,技術更好,很快就幫我們完成了溶液置換的作業。 -
來自山西孝義市客戶評價 ★★★★★技術沒得說工作快,效率高 21-04-15
溴化鋰制冷機需要保養清洗,很多公司都有聯系我們,領導想要找一家技術專精,費用合理的公司,經過反復討論,我們選擇了三匯能環科技,果真沒有讓我們失望,三匯能環的服務質量令人滿意。 -
來自山西晉中市溴化鋰維修客戶評價 ★★★★★技術專業對癥下藥 21-04-08
單位的溴化鋰中央空調,制冷效果逐漸變慢,同時能耗消耗非常大,我們不光是擔憂成本開銷,更是擔心安全問題。聯系三匯能換,預約現場檢測迅速準確的發現了問題的所在,對癥下藥,讓制冷設備迅速的恢復了高效率